Trong bất kỳ cài đặt điện, một số chiếc điện sẽ chạy qua dây dẫn mặt đất bảo vệ mặt đất. Điều này thường được gọi là cái rò. Rò rỉ hiện nay rộng rãi nhất là chảy theo bí quyết dây dẫn xung quanh và trong những bộ lọc bảo vệ vật dụng điện tử kế bên nhà hoặc văn phòng. vì thế, vấn đề là gì? Trên mạch bảo vệ bởi GFCIs (Ground Fault ngắt hiện tại), hiện rò rỉ với thể gây vấp ngã không nhu yếu và ko liên tục. Trong nếu cực đoan, nó với thể gây ra 1 sự gia tăng điện áp trên những bộ phận dẫn điện với thể truy cập.
Nguyên nhân rò rỉ loại điện
Phương pháp nhiệt mang cả điện trở và điện dung - và nó tiến hành hiện thông qua cả hai con đường. Do sức trở kháng cao của vật liệu cách nhiệt,nên cái điện rất ít bị rò rỉ. Nhưng nếu bí quyết nhiệt là cũ hoặc bị hư hỏng, sức tở kháng phải chăng và loại điện sẽ bị rò rỉ đáng kể. bên cạnh ra, còn với một dây dẫn điện dung cao hơn, gây rò rỉ dóng điện rộng rãi hơn. ấy là lý do các nhà cung ứng máy cắt GFCI khuyên chiều dài trung chuyển 1 chiều được giới hạn tối đa 250 fit.
Vật dụng điện tử, trong khi đó, đựng các bộ lọc được thiết kế để bảo vệ chống lại dâng điện áp và sự gián đoạn khác. các bộ lọc này thường mang tụ trên đầu vào, mà thêm vào các điện dung tổng thể của hệ thống dây và mức độ tổng thể của chiếc rò.rên các bộ phận dẫn điện có thể truy cập.
giảm thiểu các tác động của rò rỉ cái điện
Khiến thế nào bạn có thể cái bỏ hoặc tránh các ảnh hưởng của hiện tượng rò rỉ? xác định rò rỉ cái điện và sau đó xác định căn nguyên. 1 cách để đi về việc này là tiêu dùng một ampe kìm. mang phần lớn mẫu như Ampe Kìm sử dụng để đo mẫu tải, nhưng cung cấp hiệu suất phải chăng hơn đáng nói lúc đo chiếc dưới 5 mA. toàn bộ các ampe kìm đơn thuần sẽ ko đo mẫu tốt như vậy.
1 lúc bạn đặt miệng kìm của một ampe kìm kế bên 1 dây dẫn, giá trị ngày nay của nó phụ thuộc vào cường độ của tùe trường điện từ xoay quanh đó những dây dẫn.
Để đo chính xác mẫu điện rẻ, điều cần phải có cho những mặt phối hợp của quai hàm được bảo vệ khỏi bị hư hại, cần giữ gìn sạch sẽ và được đóng hoàn toàn có nhau mà ko mang một khoảng cách ko khí lúc thử nghiệm. hạn chế vặn quai hàm của ampe kìm vì điều này sở hữu thể khiến cho những phép đo sở hữu sai sót.
ampe kìm phát hiện từ trường bên cạnh dây dẫn như một dây cáp duy nhất , cáp giáp dây, đường ống nước, vv .; hoặc quá trình ghép nối và dây dẫn trung tính của mạch một pha; hoặc mọi các dây dẫn trực tiếp (3-dây hoặc 4 dây) của mạch ba pha (như một GFCI hoặc thứ hiện nay còn dư)
lúc kiểm tra các dây dẫn trực tiếp 1 nhóm của 1 mạch điện, từ trường được tạo ra bởi loại tải triệt tiêu lẫn nhau. Bất kỳ sự mất cân bằng ngày nay xuất phát từ rò rỉ từ các dây dẫn tới mặt đất hoặc ở nơi khác. Để đo lường ngày nay, một ampe kìm có thể đọc được ít hơn 0,1 mA.
Ví dụ, khi đo trên 1 mạch 240 V ac có hầu hết các tải bị ngắt kết nối có thể dẫn đến một giá trị. 0.02 A (20 mA) rò rỉ. Giá trị này đại diện cho một trở kháng phương pháp điện của.

240 V / (20 x 10-6) = 12 MΩ. (Ohms Law R=V/I)
Trường hợp bạn thực hiện 1 cuộc thử nghiệm cách điện trên 1 mạch mà được hỗ trợ bến dưới, kết quả trong khu vực kiểm tra sẽ là 50 MW trở lên. Điều này là bởi vì dùng vật liệu bí quyết nhiệt kiểm tra đểkiểm tra 1 điện áp dc, mà không mất hiệu ứng điện dung vào xem xét các giá trị trở kháng cách điện là giá trị thực tế tồn tại trong điều kiện vận hành bình thường
Giả dụ bạn đo cộng 1 mạch nạp với các thiết bị văn phòng (máy tính, màn hình, máy photocopy, vv), kết quả sẽ khác nhau đáng nhắc do điện dung của bộ lọc đầu vào trên những đồ vật này. khi phổ biến phần của thứ đang hoạt động trên 1 mạch, hiệu quả sẽ được tích lũy; ấy là, sự rò rỉ chiếc điện sẽ cao hơn và cũng sở hữu thể là theo thiết bị tự của milliamps. Thêm phần mới của thứ để 1 mạch bảo vệ bởi 1 GFCI mang thể đường đi của GFCI. Và vì số lượng rò rỉ hiện khác nhau tùy thuộc vào cách các trang bị đang hoạt động, các GFCI mang thể vướng trùng hợp. Vấn đề liên tục như vậy có thể khó chẩn đoán.
Ampe kìm sẽ phát hiện và đo một loạt các luân phiên hoặc thay đổi mẫu qua một dây dẫn theo thử nghiệm. trang bị bây giờ với thể đo, giá trị của sự rò rỉ chỉ bằng 1 ampe kìm rộng rãi hơn đáng đề cập so sở hữu kết quả từ bí quyết trở kháng tại 60 Hz. Điều này là bởi vì thiết bị thường hài hòa những bộ lọc cung cấp loại chức năng nối đất và những thứ khác mà sản xuất sóng hình sin, vv Bạn chỉ sở hữu thể đo lường sự rò rỉ đặc trưng ở 60 Hz bằng phương pháp dùng một ampe kìm mà kết hợp một band-pass filter hẹp để loại bỏ loại khác tần số.
Đo dóng rò rỉ tiếp đất
Khi tải được kết nối (bật), sự rò rỉ chiếc điện đo bao gồm rò rỉ trong các vật dụng tải. ví như rò rỉ là chấp nhận được thấp có tải trọng kết nối, sau ấy rò rỉ hệ thống dây điện mạch thậm chí còn phải chăng hơn. giả dụ rò rỉ hệ thống dây điện mạch đơn là nhu yếu, ngắt kết nối (tắt) tải.
.Kiểm tra mạch 1 pha bằng kẹp pha và trung tính. các giá trị đo được là bất kỳ chiếc điện nào chảy xuống mặt đất.
Bạn có thể tham khảo thêm: Bảng Flipchart

Kiểm tra mạch ba pha bằng kẹp quanh đó mọi những dây dẫn ba pha. ví như 1 dây trung tính là loại điện buộc phải được kẹp cộng sở hữu các dây dẫn pha. các giá trị đo được sẽ là bất kỳ chiếc điện chạy vào đất

Đo rò rỉ cái điện qua dây dẫn mặt đất

Để đo rò rỉ tổng chảy vào nối đất dự định, đặt kẹp kế bên dây dẫn mặt đất.

Đo dòng rò xuống mặt đất thông qua các đường dẫn ko chủ ý tới mặt đất.

Kẹp pha / trung tính / mặt đất cộng nhau xác định sự mất cân bằng loại điện đại diện cho rò rỉ tại một đầu ra hoặc bảng điều khiển điện thông qua đường dẫn không chủ ý tới mặt đất (như bảng điều khiển trên 1 nền bê tông). giả dụ kết nối liên kết điện khác tồn tại (chẳng hạn như 1 kết nối đến một đường ống nước), 1 sự mất cân bằng tương tự với thể xảy ra.
Mua xuất phát của hiện tượng rò rỉ
Đây là loạt những phép đo xác định rò rỉ tổng thể và những nguồn. các phép đo trước tiên với thể được thực hiện trên dây dẫn chính vào bảng. Đo 2, 3, 4 và 5 được thực hiện sau lúc xác định mạch có to hơn số lượng hiện rò rỉ.